Kaszanitzky Csilla építész és Komlós Ferenc épületgépész írásában a Fóton 2012. májusában megnyílt - Közép-Európában a legnagyobb - KIA-autószalon hőszivattyús rendszerét mutatja be részletesen, amely magyar fejlesztésű és gyártású, Vaporline® fantázianevű berendezésekkel látja el az épület hűtését-fűtését, jelentős energiaköltség-megtakarítást és rövid megtérülési időt eredményezve.
A dél-koreai KIA autógyár közép-európai legnagyobb bemutatóterme létesült Fóton. A bemutatóteremben földhő forrású, zárt rendszerű magyar hőszivattyúval fűtenek és hűtenek. Autókereskedés szempontjából igen értékes a telek, mert kirakatának hosszú lehet a felülete. A helyszín is szerencsés adottságú. Egyik irányból két utca találkozása, másik oldalról az autópálya közelsége szinte adta az épület kialakítását. A kanyarodó autók mozgását követi a nagy sugarú ívekkel szerkesztett épületkontúr, amellyel a környezetébe tudott simulni az új autószalon.
A szögletes sarkok lekerekítésével kiküszöbölhetőek az éles árnyékok és az erős kontrasztok, amely az autóvezetők számára is nyugalmasabb, nem vibráló látványt eredményez. A nyugalmat árasztó tömeg és a harmónia kisugárzásával kívánta az építész hangsúlyossá tenni a márkakereskedést. Az alaprajzi formát a homlokzati üvegfalak követik, amelyekbe töréseket terveztek. Ezek a törések a bejárat felé mutató ölelő karmozdulatot jelképezik, amely az érkezőt beinvitálja és a kedves meleg fogadtatást közvetíti építészeti elemekkel. Az épület látványos belső terét a könnyed szerkezeti kialakításnak köszönheti.
Az oszlopok az üvegfal és a galéria köré csoportosulnak. A sugarasan lelógó vasbeton, fehérre festett gerendák árnyékjátéka, az oszlopok és az épület belső hangulata izgalmas hátteret biztosít a szalonban pompázó színes gépkocsiknak. Elmondhatjuk, hogy a funkció és a forma találkozott és harmonikus egységet képeznek. Az épület funkciójához, szerkezeti kialakításához illeszkedik a környezetbarát, energiahatékonyságot és a hőkomfortot egyaránt biztosító fűtési-hűtési megoldás. A beruházó, a tervező és kivitelező munkáját dicséri a felhasznált anyagok, berendezések, gépek és szerelvények minősége, a kialakított részletek magas színvonala és igényessége.
Műszaki adatok
Az épület bruttó területe: 1185 m2
─ Földszint bruttó területe: 1050 m2
─ Galéria bruttó területe: 135 m2
Az épület fűtése és hűtése egy villamosenergia-ellátásra alapozott (monoenergetikus üzemű) földhő hőforrású (szondás) hőszivattyús rendszer. A fűtő-hűtő, ún. reverzálható kivitelű magyar hőszivattyú: Vaporline® GBI96-HACW típus. A hőszivattyút a burkolatán belül elhelyezett vezérlő egység a külső léghőmérséklet függvényében működteti, amelynek termosztátját (érzékelőjét) a puffertartályba szerelték be. A téli-nyári üzemmód váltást a hőszivattyú vezérlő egységén lehet beállítani. A puffertartály űrtartalma (fűtés-hűtés): 1000 liter.
Szekunder oldali hőleadók-hőfelvevők
A bemutatott projektben a fő épületgépészeti berendezés a villamos hőszivattyú. A korszerű hőszivattyús rendszer szinte minden meglévő melegvízüzemű központi fűtéshez csatlakozható. Különösen előnyös alacsony hőmérsékletű fűtések és magas hőmérsékletű hűtések illetve kis exenergiájú rendszereknél.1 Az elmúlt évben (2011-ben) megjelent kb. 40 darab, ún. növelt hőmérsékletű, meglévő, hagyományos radiátoros fűtési rendszerekhez és hulladékhő-hasznosítására is felhasználható, magyar fejlesztésű és gyártású, kitűnő minőségű, használati mintaoltalommal védett Vaporline® fantázianevű EVI (Enhanced Vapor Inject) rendszerű hőszivattyú. A hőszivattyú vízkörébe épített 4 járatú, az üzemmód váltásra automatikusa működő váltószeleppel a hűtési üzemmódban is fent lehet tartani az elpárologtató ellenáramú működését, s így nemcsak fűtéskor, hanem hűtéskor is (6/12 °C-os hűtési hőlépcsővel) a leghatékonyabb módon üzemeltethető.2 Ezek a villamos hőszivattyúk a legújabb fejlesztésű, magas hőfokszintre optimalizált kompresszorok alkalmazásával, geotermikus3 és hulladékhő hőforrással maximum 63 °C-os előremenő fűtővíz-hőmérsékleten, 63/57 °C-os fűtési hőlépcsővel is gazdaságosan működnek. 2011-ben például Pitvaros községben radiátoros fűtéssel rendelkező intézmények voltak korszerűsítve ezekkel a hőszivattyúkkal.4
A várható megtakarítások és megtérülés számítása
Az autószalon tervező által számított téli hővesztesége és nyári hőterhelése 100 kW. Az üvegfelületek nagysága miatt az épület nyári hűtési energiaigénye közel azonos a téli fűtési energiaigényével.
Földgázkazán és folyadékhűtő alkalmazása esetén
─ a fűtési energiaigény: 140.741 kWh/a;
─ a hűtési energiaigény: 126.789 kWh/a.
Ezekkel és a jelenlegi energiaárakkal számolva az éves tervezett üzemköltség: 7.155.809 Ft.
Vaporline® hőszivattyú alkalmazásánál
─ a várható átlagos fűtési tényező: SCOP = 4,3;
─ a várható átlagos hűtési tényező: SCOP = 6,5.
Ezekkel és a jelenlegi energiaárakkal számolva az éves tervezett üzemköltség: 3.336.876 Ft.
A várható évi energiaköltség megtakarítás (a fenti üzemköltségek különbsége): 3.818.933 Ft.
Megtérülési idő számítása
A 2012. májusában megnyílt autószalon hőszivattyús rendszere - az eddigi, nyári üzemeltetési tapasztalatok alapján - a tulajdonosnak garantált energiafogyasztás mellett az energiatudatos épülettervezést és a magas szintű komfortigényeket is kielégíti.
Ezúton mondunk köszönetet Fodor Zoltánnak és Sisa Péternek jelen cikk megírásához nyújtott értékes segítésükért.
Kaszanitzky Csilla építész, Komlós Ferenc épületgépész
2012. július 08.
1 Komlós F.: Új Egészségközpont Szentlőrincen, magyar hőszivattyúval. Magyar Installateur 22. évfolyam, 2012/május (36-37 oldal).
2 Fodor Z. – Komlós F.: Sátoraljaújhelyi Bölcsőde magyar hőszivattyúval.
3 Fodor Z. – Komlós F.: A nagykőrösi strand energiatudatos bővítése. Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/3. szám, 22 – 26 oldal.
4 Komlós F.: Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben. (84 ─ 88. oldal).
5 A számításnál nem vesszük figyelembe a rendszerre adott árengedményt.
Jász-Plasztik Autócentrum, Fót
Felelős tervező: Kaszanitzky Csilla - XXL Architect Kft.
Projekt vezető tervező: Bársony István - Bársony István Architecture & Design Belsőépítészet: Sisa Péter
Kivitelező: Jász-Plasztik Kft.
Ajánlott irodalom
David J.C. MacKay (fordította: Both Előd): Fenntartható energia ─ mellébeszélés nélkül.
Kiadja a Vertis Zrt. és a Typotex Kiadó Kft. 2011.
Komlós F. − Fodor Z. − Kapros Z. − Dr. Vajda J. − Vaszil L.: Hőszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára.
Magánkiadás: Komlós F., Dunaharaszti, 2009. www.komlosferenc.info
Komlós F.: Hőszivattyús rendszerekről általában (19.) és a Hőszivattyús rendszerek rövid gyakorlati útmutatója (20.). www.epitesztovabbkepzo.hu/tavoktatas/anyagok/